Олег Большаков
Администратор
Старожил
Сообщений: 2111
Читаю...
|
|
« Ответ #15 : 05 Декабря, 2011, 08:25:29 » |
|
Как первый раз модуль загрузится( до подключения) ? Загрузить модуль можно по сети или с Compact Flash.
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
rocking24
Интересующийся
Сообщений: 8
|
|
« Ответ #16 : 05 Декабря, 2011, 11:44:28 » |
|
Загрузить модуль можно по сети или с Compact Flash. Но на модуле нет же системы QNX 4.25, Как это делать, скажите шаг по шаги пожалуйста!
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Олег Большаков
Администратор
Старожил
Сообщений: 2111
Читаю...
|
|
« Ответ #17 : 05 Декабря, 2011, 11:50:45 » |
|
Наверное, проще всего подготовить загрузочную Compact Flash на компьютере с QNX.
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
rocking24
Интересующийся
Сообщений: 8
|
|
« Ответ #18 : 05 Декабря, 2011, 12:16:39 » |
|
Наверное, проще всего подготовить загрузочную Compact Flash на компьютере с QNX.
Я это сделал по указанию, но когда установить CF card на плату CPC 103, она не может загрузиться, на экране только сообщение "Press ESC to boot alternate OS...." и стоп. Ну почему так? 
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Владимир Махилёв
Сотрудник СВД ВС
Опытный пользователь
Сообщений: 480
|
|
« Ответ #19 : 05 Декабря, 2011, 21:39:42 » |
|
Наверное, проще всего подготовить загрузочную Compact Flash на компьютере с QNX.
Я это сделал по указанию, но когда установить CF card на плату CPC 103, она не может загрузиться, на экране только сообщение "Press ESC to boot alternate OS...." и стоп. Ну почему так?  А вы точно создали загрузочный раздел с файловой системой QNX и записали образ? С загрузочными Compact Flash картами иногда приходится повозится в поисках "правильной" разметки и настроек BIOS, однако почти всегда это удаётся сделать. Попробуйте в настройках BIOS поменять опции, связанные с геометрией карты. По-моему там были опции, связанные с размером Normal, Large или что-то подобное. Также можно попробовать выставить геометрию цилиндров/головок/секторов вручную. Кроме этого, есть еще возможность загрузится по сети, это несколько сложнее, но на всякий случай пара ссылок: Сетевая загрузка QNX 4 с помощью PXEУстановка QNX4 по сети
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
rocking24
Интересующийся
Сообщений: 8
|
|
« Ответ #20 : 06 Декабря, 2011, 05:26:19 » |
|
Также можно попробовать выставить геометрию цилиндров/головок/секторов вручную. Да разве это моя проблема, скажите как геометрию вручную выставить? Есть какие методы?
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Владимир Махилёв
Сотрудник СВД ВС
Опытный пользователь
Сообщений: 480
|
|
« Ответ #21 : 06 Декабря, 2011, 10:56:16 » |
|
скажите как геометрию вручную выставить? Есть какие методы? Попробуйте в настройках BIOS поменять опции, связанные с геометрией карты. По-моему там были опции, связанные с размером Normal, Large или что-то подобное. Также можно попробовать выставить геометрию цилиндров/головок/секторов вручную.
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
rocking24
Интересующийся
Сообщений: 8
|
|
« Ответ #22 : 06 Декабря, 2011, 11:22:16 » |
|
В BIOS выставить геометрию не разрешено! У меня CF-card c конфигурацией: 64 heads 32 sectors/track 122 Cylinders 512 Block size Как поменять такие параметры?
|
|
|
|
« Последнее редактирование: 06 Декабря, 2011, 11:24:16 от rocking24 »
|
Записан
|
|
|
|
Владимир Махилёв
Сотрудник СВД ВС
Опытный пользователь
Сообщений: 480
|
|
« Ответ #23 : 06 Декабря, 2011, 14:46:02 » |
|
Посмотрите внимательнее в настройках BIOS. Рекомендации от Fastwel: Вопрос: У меня возникли проблемы с установкой QNX на CompactFlash c контроллером CPU686E. На CompactFlash создал раздел QNX, сделал его загружаемым, прописал загрузчик. Создал образ, записал его на CompactFlash. При попытке загрузки с CompactFlash на экране появляется: QNX Loader Boot Partition 4 Missing Operating System Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему.
Ответ: Сообщение "Missing Operating System" выдается, обычно, когда в BIOS установлен неверный формат диска: LBA или Normal. Попробуйте загрузиться, поменяв установки диска. Если не получится, то рекомендуем переформатировать CompactFlash в LBA или в Normal. Вот два способа: Первый способ - переформатировать в LBA или Normal на самой плате: 1) В BIOS определить CompactFlash как LBA или Normal. 2) Загрузиться с другого диска или дискеты в DOS, Windows или Linux. 3) Отформатировать CompactFlash.
Второй способ - переформатировать в LBA, используя USB Card Reader: 1) Подключить CompactFlash через USB Card Reader. 2) Под Windows зайти в Administrative Tools, далее в Computer Management, затем Disk Management. 3) Удалить раздел и создать заново. В результате из 248 цилиндров и 121Мбайта в Normal получится 15 цилиндров и 117Мбайт LBA. На платах CPU686E, CPC303, CPC105, CPC106, CPB902, CPB903 и CPC108 диск будет загружаться как LBA.
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Василий Дмитриев
Опытный пользователь
Сообщений: 159
|
|
« Ответ #24 : 06 Декабря, 2011, 19:12:38 » |
|
Есть еще пара изысков: 1. Перед запуском fdisk обнулить MBR, например spatch-eм 2. Использовать явное указание параметров, например Fsys.atapi atapi chs Fsys.atapi lba48 Fsys.atapi geometry=h:c:s
|
|
|
|
|
Записан
|
В жизни всегда есть место по фигу!
|
|
|
|
rocking24
Интересующийся
Сообщений: 8
|
|
« Ответ #25 : 19 Декабря, 2011, 19:04:48 » |
|
После установски и перезагрузки с NAND flash получаются такие сообщения : Fastwel CPU686E QNX flash loader. Press any key to stop flash boot...ok
CPU686E QNX IPL: detected NAND flash device, jedec is 0xECE6 CRC Error in /boot/sys/Proc32 CRC Error in /boot/sys/Slib32 CRC Error in /boot/sys/Slib16 CRC Error in /bin/Efsys.686e CRC Error in /bin/sinit
BOOT ERROR: corrupt image - crc check failed--- cannot start operating system Выясните пожалуйста!
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Владимир Махилёв
Сотрудник СВД ВС
Опытный пользователь
Сообщений: 480
|
|
« Ответ #26 : 20 Декабря, 2011, 11:09:32 » |
|
Очень похоже, что в вашем случае образ попадает на область с битыми блоками. К сожалению, такая ситуация пока не обрабатывается. Рекомендация - использовать загрузочную Compact Flash.
|
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|